實驗設備廠家訊:實驗室通風柜通風櫥風機安裝方法及注意事項文章由20年優質實驗臺通風櫥柜廠家為您提供,更過實驗室通風柜通風櫥風機安裝方法及注意事項相關信息請垂詢我們。
1。實驗室通風柜風機的選擇:
離心風機、軸流風機和傾斜風機是實驗室通風設備工程中常用的風機。根據實際情況和我公司多年的經驗,通風實驗室的設計方案將選擇離心風機。
2,實驗室通風柜-風機安裝:
a,實驗室通風柜-風機基礎要求水平、牢固和基礎高度& ge200毫米
b,實驗室通風柜-風機和風道用軟管連接(柔性材料,不燃燒),長度不小于200毫米,管徑與風機進出口尺寸相同。為了確保軟管在系統運行過程中不會變形,應該以適當的緊密度進行安裝。對于安裝在風扇吸入端的帆布軟管,可以安裝得稍微緊一點,以防止風扇在運行過程中被吸入,并減小帆布軟管的橫截面尺寸
c、實驗室通風柜-風機鋼支架必須固定在混凝土基礎上,實驗室通風柜-風機鋼支架與基礎之間必須增加橡膠減震墊所有風扇和電機部件都安裝在整個鋼支架上。鋼地板支架安裝在基礎頂部的減振墊上。減振墊嘴由多孔橡膠板制成。
d,風機出口管徑只能增大不能減小,嘴后出口應安裝防蟲網,向上出口傾斜時應增加風雨帽。
3。實驗室通風柜-風道支架安裝注意事項:
A。風道支架上的所有螺栓孔均應鉆孔,不得使用氣焊開孔。
b、支架帶斜支撐時,焊縫應全焊;
c、吊桿下料應準確,吊桿中間不應出現搭接焊縫;
d,當風管橫截面較小時,風管吊桿可用膨脹螺栓固定在地板上,當風管較大時,應采用鉆孔固定的方法;
e、支架安裝前,應在墻、柱和樓板表面彈出風管的中心線,然后確定支架的水平位置和標高,能保證已安裝風管的水平度和平面中心位置;
f,支架安裝前,應對外露部分除銹,刷防銹漆處理;
g,無特殊要求,風管支架間距一般為3m,但在小于3m的風管兩端應安裝一個支架,在三通和彎頭處應加一個支架;
h,其他專業管道或電纜不得安裝在風管支架上
4。混凝土基礎施工注意事項:
e。澆筑混凝土前,土建工程應根據專業設計圖紙復核基礎位置、基礎頂面標高、基礎幾何尺寸、預留螺栓孔位置及深度?;A頂面標高不應有正誤差(即不應超出設計標高)
f,基礎埋深按設計要求施工,一般不小于50mm,混凝土密實,外表面光滑,混凝土強度等級符合設計要求
g,風機固定后,地腳螺栓孔應灌漿兩次。豆石混凝土應用于二次灌漿,水泥砂漿不應用于灌注孔洞。
聯系電話
微信掃一掃